Analys av signalkvalitet

Hur gör man för att ... ? Hur fungerar ... ? Steg för steg-guider och förklarande artiklar finns i detta forum.

Analys av signalkvalitet

Inläggav elf98 » 28 jun 2008, 22:48

I kväll har jag genomfört ett mycket intressant projekt!
En kund har beställt ett par rätt stora temperaturnät och det passade utmärkt att koppla ihop allting (och ansluta ännu mer sensorer/kabel tills nätet inte längre fungerar) till ett nät för att kunna mäta hur signalkvalitetetn förändrades.

I exemplen nedan har signalen analyserats när en sensor skickar "1" på 1wire-bussen. Denna operation skall ej ta längre än 15µs enligt standarden. (För mer information se databladet för ds18S20).

Kabeln som används i alla försök är av typen EKKX 2x2x0.5 - partvinnad kabel.

Försök 1
1st spänningsmatad temperatursensor ansluten via 1m kabel till en DS9490R.
DSC_2249.JPG
1st temperatursensor 1m kabel

DSC_2251.JPG
Tidsåtgång 8.5µs

Kommentar: inga som helst problem att läsa temperaturen eller med tiderna på 1wire-bussen.

Försök 2
1st spänningsmatad temperatursensor ansluten via 7meter kabel till en DS9490R.
DSC_2244.JPG
1st temperatursensor 7m kabel

DSC_2246.JPG
Tidsåtgång 8.5µs

Kommentar: Samma resultat som i försök 1. - Inga som helst problem att läsa temperaturen eller med tiderna på 1wire-bussen.

Försök 3
1st spänningsmatad temperatursensor ansluten via ca 250m kabel till en DS9490R.
DSC_2240.JPG
1st temperatursensor ansluten via ca 250m kabel.

DSC_2242.JPG
Tidsåtgång 14.5µs

Kommentar: Nu börjar tiden skena iväg, men det är inte några som helst problem att mäta temperaturen.

Försök 4
30st spänningsmatade sensorer med 1m kabel som är anslutna till ett rakt nät med total kabellängd ca 400meter.
DSC_2237.JPG
30st spänningsmatade temperatursensorer med 1m kabel anslutna till ett rakt nät med total kabellängd 250+2x20+18x4m= 362m (inklusive givarnas kablage är nätet ca 400meter långt).

DSC_2239.JPG
Tidsåtgång 16µs

Kommentar: Det fungerar! Det tar lite för lång tid att ändra signalen, men trots allt går det att läsa alla 30st sensorer helt utan problem.

Försök 5
Samma setup som i försök 4 med tillägget att ytterligare 10st icke spänningsmatade sensorer med 7 meter kabel vardera har anslutits i slutet av nätet.
DSC_2236.JPG
40 sensorer, 470m kabel.

Kommentar: Ingenting hittas på nätet.

Försök 6
Samma setup som i försök 5, men kabelrullen med ca 250 meter kabel är ej ansluten. Totalt 40 sensorer och ca 210 m kabel. Förgrenat med 10x7m, resten av nätet har korta förgreningar.
DSC_2217.JPG
30st spänningsmatade sensorer med 1m kabel, 10st icke spänningsmatade sensorer med 7m kabel. Huvudnätet är rakt och ca 110m långt.

DSC_2235.JPG
Tidsåtgång 20µs

Kommentar: Det fungerar otroligt nog. Trots att tidsåtgången är hela 20µs (33% över tillåten tid) är det inte några somhelst problem att läsa av sensorerna.

Försök 7
Samma setup som i försök 6, men de 10 icke spänningsmatade sensorerna är ej anslutna.
DSC_2215.JPG
30st spänningsmatade sensorer med 1m kabel som anslutits till ett rakt nät på 110m.

DSC_2216.JPG
Tidsåtgång 15µs

Kommentar: Inga som helst problem att läsa av nätet.

Slutsatser:
Det som verkar ställa till det är de 10 icke spänningsmatade sensorerna. Om problemen som uppstår beror på att nätet blir förgrenat eller på att sensorerna som inte spänningsmatas belastar nätet vet jag inte.
Standarden anger att nätet kan vara upp till 300 meter och ha upp till 100 sensorer. Det verkar helt enkelt stämma. Nästa test kanske skall vara att ansluta 100st sensorer till ett 300 meter långt nät! :)
Driver temperatur.nu
Användarvisningsbild
elf98
Har temperatur.nu som hobby
 
Inlägg: 3429
Blev medlem: 27 okt 2006, 13:49
Ort: Linköping

Annons


Re: Analys av signalkvalitet

Inläggav PerM » 29 jun 2008, 19:20

Intressant läsning. Nu tror jag att jag kan sluta oroa mig för att det nät jag ska dra under sommaren kommer strula :)
Beyond Measure - mer än bara mätning.
Användarvisningsbild
PerM
Har temperatur.nu som hobby
 
Inlägg: 693
Blev medlem: 23 feb 2007, 14:46
Ort: Vallentuna

Re: Analys av signalkvalitet

Inläggav larky » 02 jul 2008, 08:17

Intressant.

Hur mycket "förstör" en icke spänningsmatad sensor?
Typ försök 3 med och utan matning?
larky
Moderator
 
Inlägg: 379
Blev medlem: 01 feb 2008, 12:21
Ort: Skellefteå

Re: Analys av signalkvalitet

Inläggav HUSKii » 03 okt 2009, 16:04

elf98 skrev:Slutsatser:
Det som verkar ställa till det är de 10 icke spänningsmatade sensorerna. Om problemen som uppstår beror på att nätet blir förgrenat eller på att sensorerna som inte spänningsmatas belastar nätet vet jag inte.
Standarden anger att nätet kan vara upp till 300 meter och ha upp till 100 sensorer. Det verkar helt enkelt stämma. Nästa test kanske skall vara att ansluta 100st sensorer till ett 300 meter långt nät! :)


Finns det några planer på att testa ett nät med 100 sensorer på 300m kabel?

Hade varit kul att veta hur bra/dåligt det fungerar. :D
Användarvisningsbild
HUSKii
Amatörmeterolog
 
Inlägg: 251
Blev medlem: 16 jun 2008, 20:08
Ort: Oskarström

Re: Analys av signalkvalitet

Inläggav elf98 » 03 okt 2009, 16:06

Nja, det är tidsödande att testa och bygga inför test.

Om/när jag får en order med 100st sensorer med korta kablar kan jag köra ett test.
Driver temperatur.nu
Användarvisningsbild
elf98
Har temperatur.nu som hobby
 
Inlägg: 3429
Blev medlem: 27 okt 2006, 13:49
Ort: Linköping


Återgå till Guider/Artiklar/How to

Vilka är online

Användare som besöker denna kategori: Inga registrerade användare och 1 gäst