Tempsensor fallet bort?

Har kan du diskutera allt som inte passar i något av de andra forumen

Tempsensor fallet bort?

Inläggav bjornsson » 04 jul 2011, 08:20

Har ett litet problem med mitt 1-wire nät.
Har hållit på att bygga ut det lite nu i dagarna men nu två gånger vid inkoppling utav nya tempsensorer så är det en dom faller bort och det är alltid samma sensor.
Men den nya funkar och loggar i mysql databasen.

Första gången löste jag med att byta ut sensorn i vardagsrummet mot en ny och då funka alla.
Kopplade nu in en ny i barnets sovrum och få föll den i akvariet bort igen.

Men kan iblant funka igen efter några försök, den läser av var 5:e minut

[2011-07-04 08:08:59][Info][Com.Pmalmberg.MSure.Modules.OneWire] Setting up schedule
[2011-07-04 08:08:59][Info][Com.Pmalmberg.MSure.Modules.OneWire] Device 350000002F590E81(350000002F590E81) is disabled and will not be scheduled
[2011-07-04 08:08:59][Info][Com.Pmalmberg.MSure.Modules.OneWire] Schedule results: Scheduled: 8, Failed: 0, Disabled: 1, Not found on network: 0
[2011-07-04 08:08:59][Info][Com.Pmalmberg.MSure.Modules.OneWire] Starting scheduler
[2011-07-04 08:10:02][Error][Com.Pmalmberg.MSure.Modules.OneWire] Error while reading interface ITemperatureContainer of device Akvarium, no information will be stored
[2011-07-04 08:10:02][Error]OneWireContainer28-Error reading CRC8 from device.
at DalSemi.OneWire.Container.OneWireContainer28.ReadScratchpad()
at DalSemi.OneWire.Container.OneWireContainer28.RecallE2()
at DalSemi.OneWire.Container.OneWireContainer28.ReadDevice()
at Com.Pmalmberg.MSure.Modules.OneWire.DeviceOperation.InterfaceHandler(ITemperatureContainer device, MdlParameterizedInsertCommand insert, DateTime scheduledTime)
[2011-07-04 08:13:51][Info][Com.Pmalmberg.MSure.Modules.OneWire] Shutting down
bjornsson
Amatörmeterolog
 
Inlägg: 227
Blev medlem: 25 aug 2010, 09:06
Ort: Bräcke

Annons


Re: Tempsensor fallet bort?

Inläggav elf98 » 04 jul 2011, 09:02

Hur lång kabellängd har du totalt?
Är nätet förgrenat?
Spänningsmatade sensorer?
Vilken kabel använder du?
Vilken adapter använder du?
Driver temperatur.nu
Användarvisningsbild
elf98
Har temperatur.nu som hobby
 
Inlägg: 3429
Blev medlem: 27 okt 2006, 13:49
Ort: Linköping

Re: Tempsensor fallet bort?

Inläggav bjornsson » 04 jul 2011, 09:40

Jag har en DS9490R, använder cat5 nätverksakel köpt på jula.
Har en "huvud kabel" som det sedan går ut kablar ifrån genom huset, huvudkabeln är runt 35m
har satt y-splitter (Förgreningskontakt RJ45) för att dela på kabeln, har 7 tempsensorer och en räknare på elskåpet. förgreningskalarna ligger på mellan 5-10m.

Tempsensorn som faller bort är den i akvariet och den sitter längst bort från usb-adaptern,.
bjornsson
Amatörmeterolog
 
Inlägg: 227
Blev medlem: 25 aug 2010, 09:06
Ort: Bräcke

Re: Tempsensor fallet bort?

Inläggav elf98 » 04 jul 2011, 09:46

Så 35m + 7*10. Kraftigt förgrenat långt nät med andra ord!

Använder du ett par till DQ+GND?

Eventuellt kan det fungera bättre om du använder outnyttjade par i Cat5-kabeln som returkabel för att få ner längden på förgreningarna. Visserligen blir nätet längre, men jag tror att det är förgreningarnas längd och antal som ställer till det för dig.

Är sensorerna spännignsmatade?
Driver temperatur.nu
Användarvisningsbild
elf98
Har temperatur.nu som hobby
 
Inlägg: 3429
Blev medlem: 27 okt 2006, 13:49
Ort: Linköping

Re: Tempsensor fallet bort?

Inläggav bjornsson » 04 jul 2011, 10:21

ja alla förgreningar är ju inte så lång, bara två som når 5-7m, sedan är de andra kortare på mellan 1-3m.

Har kopplat enligt denna bild i kontakten och sedan satt pinne 1 på GND(orange/vit), pinne 2 på DQ och pinne 3 på GND (blå/vit)
5v PWR används endast till räknaren.
Kanske är fel redan där men har ju funkar fram till nu iaf :mrgreen:
Bilagor
1-wire_kontaktering_rj12[1].jpg
1-wire_kontaktering_rj12[1].jpg (51.29 KiB) Visad 1347 gånger
bjornsson
Amatörmeterolog
 
Inlägg: 227
Blev medlem: 25 aug 2010, 09:06
Ort: Bräcke

Re: Tempsensor fallet bort?

Inläggav elf98 » 04 jul 2011, 10:31

Testa att koppla ihop 1Wire Return och Power Return, dvs orange/vit och blå/vit nära sensorerna där det går. DQ bör jordas nära sensorn, i ditt fall kan det bli över 40 meter till jordningspunkten. Om du har möjlighet bör du även spänningsmata sensorerna.
Driver temperatur.nu
Användarvisningsbild
elf98
Har temperatur.nu som hobby
 
Inlägg: 3429
Blev medlem: 27 okt 2006, 13:49
Ort: Linköping

Re: Tempsensor fallet bort?

Inläggav bjornsson » 04 jul 2011, 10:37

elf98 skrev:Testa att koppla ihop 1Wire Return och Power Return, dvs orange/vit och blå/vit nära sensorerna där det går. DQ bör jordas nära sensorn, i ditt fall kan det bli över 40 meter till jordningspunkten. Om du har möjlighet bör du även spänningsmata sensorerna.



Alltså koppla ihop dom benen och på med båda kablarna?

Vart ska jag sätta spänningen då? Har ju den hel orange kabeln på 5v "liggandes"
bjornsson
Amatörmeterolog
 
Inlägg: 227
Blev medlem: 25 aug 2010, 09:06
Ort: Bräcke

Re: Tempsensor fallet bort?

Inläggav elf98 » 04 jul 2011, 22:42

Antingen eller
Driver temperatur.nu
Användarvisningsbild
elf98
Har temperatur.nu som hobby
 
Inlägg: 3429
Blev medlem: 27 okt 2006, 13:49
Ort: Linköping

Re: Tempsensor fallet bort?

Inläggav bjornsson » 08 jul 2011, 14:53

Lödde ihop de yttre benen och då försvann problemet :)
bjornsson
Amatörmeterolog
 
Inlägg: 227
Blev medlem: 25 aug 2010, 09:06
Ort: Bräcke

Re: Tempsensor fallet bort?

Inläggav elf98 » 08 jul 2011, 17:48

Så bra!
Driver temperatur.nu
Användarvisningsbild
elf98
Har temperatur.nu som hobby
 
Inlägg: 3429
Blev medlem: 27 okt 2006, 13:49
Ort: Linköping

Tempsensor fallet bort?

Inläggav bjornsson » 03 jan 2012, 09:29

Om man vill spänningsmata tempsensorerna, vilken kabel ska gå till vilket ben då?

Har ju fyra trådar men bara tre ben :)

Är det någon skillnad i stabiliteten om man kör parasitkopplat eller späningsmatat?
bjornsson
Amatörmeterolog
 
Inlägg: 227
Blev medlem: 25 aug 2010, 09:06
Ort: Bräcke

Re: Tempsensor fallet bort?

Inläggav elf98 » 04 jan 2012, 19:38

Med texten/den flata sidan uppåt och benen mot dig skall blåvit/orangevit anslutas till benet till vänster, blå till mittenbenet och orange till det högra benet.

Om nätet är långt och har många sensorer kan nätet bli lite stabilare med spänningsmatning.
Driver temperatur.nu
Användarvisningsbild
elf98
Har temperatur.nu som hobby
 
Inlägg: 3429
Blev medlem: 27 okt 2006, 13:49
Ort: Linköping

Re: Tempsensor fallet bort?

Inläggav bjornsson » 24 jan 2012, 12:53

Går det att blanda parasitkopplade tempsensorer och sånna som har +5v?
bjornsson
Amatörmeterolog
 
Inlägg: 227
Blev medlem: 25 aug 2010, 09:06
Ort: Bräcke


Återgå till Övrigt

Vilka är online

Användare som besöker denna kategori: Inga registrerade användare och 3 gäster