1wire och Logtemp hindra en brand i rackskåpet..

Har kan du diskutera allt som inte passar i något av de andra forumen

1wire och Logtemp hindra en brand i rackskåpet..

Inläggav Sun » 15 feb 2011, 18:08

Jag måste bara berätta vad som hände idag...

Låg i sängen och fick ett mail ifrån Logtemp att temperaturen var för hög i rackskåpet. Går ut och kontrollerar och hittar att fläktarna inte fungerar. När jag felsöker så börjar det lukta bränt, när jag hittar nätdel är plasten smält och rök utvecklingen har börjat. Hinner snabbt koppla ur delen och släcka innan det börja brinna. (detta innan brandlarmet går igång)

Så jag vill bara säga att 1wire (4 sensor) var värt alla pengar :mrgreen:
Sun
Wannabe
 
Inlägg: 7
Blev medlem: 04 jan 2010, 10:46

Annons


Re: 1wire och Logtemp hindra en brand i rackskåpet..

Inläggav CirruZZ » 15 feb 2011, 20:04

Vilken success story! Härligt att höra någon som VERKLIGEN har haft nytta av sina grejer!
Projekt tråd | Blogg | Hemautomation
Rapporterar för : Ystad & Duved
Användarvisningsbild
CirruZZ
Master Moderator
 
Inlägg: 1286
Blev medlem: 13 feb 2008, 16:46
Ort: Ystad

Re: 1wire och Logtemp hindra en brand i rackskåpet..

Inläggav KungenAvPeking » 15 feb 2011, 21:06

Själv har jag haft fundering på att koppla brandvarnaren till 1-wire nätet, just för att kunna få en varning även om jag inte är inom hörhåll..
Kan ju vara så enkelt som att man är hos brorsan, som bor 100 meter bort och man kan hinna hem och göra skillnad på att bara behöva vädra, i stället för att skaffa ny bostad...

Snyggt att temperaturen varnade redan innan röken var ett faktum, bara att gratulera!!! :D